2014年一級注冊建筑師科目設計作圖考試要點(14)

來源:大家網 發布日期:2014-04-25 11:37
設計要點
 
1.采暖設計要點
 
(1)住宅采暖分戶熱計量
 
新建住宅熱水集中采暖應設置分戶熱計量和室溫控制裝置。對建筑內的公共用房和公用空間,應單獨設置采暖,宜設置熱計量裝置。
 
分戶熱計量熱水集中采暖,應在建筑物熱入口處設置熱量表、差壓或流量調節裝置、除污器或過濾器等。
 
(2)戶內熱計量裝置、采暖系統
 
熱水集中采暖系統分戶熱計量采用熱計量表時,應符合下列要求:
 
1)應采用共用立管的分戶獨立系統形式。
 
2)戶用熱量表的流量傳感器宜安裝在供水管上,熱量表前應設置過濾器。
 
3)戶內采暖系統宜采用單管水平跨越式、雙管水平并聯式、上供下回式等。
 
4)戶內采暖系統暗埋時,暗埋管道不應有接頭且宜外加塑料套管。
 
5)共用立管和入戶裝置宜設于管道間內。管道間宜鄰樓梯間或戶外公共空間。
 
2.空調設計要點
 
(1)一般要求
 
1)風機盤管加新風空調系統和全空氣空調系統的空氣均由兩部分組成,一部分是新風,另一部分是室內循環風。
 
2)新風部分:由新風送風和排風組成,取自室外的新風送入房間,經人的呼吸不再新鮮后排出室外。有新風送風必有排風,新風送風和排風同樣重要。風機盤管加新風空調系統的新風是把室外空氣經過加熱、冷卻、加濕、過濾等處理后單獨送入每個房間,每個房間同時設排風(有時排風采用門上開百葉、門下留縫隙等)。全空氣空調系統的新風是把室外空氣與室內回風混合,經過加熱、冷卻、加濕、過濾等處理后(新風與室內回風的混合風)送入每個房間,每個房間不單獨設排風,在空調機房等部位設集中排風,因全空氣空調系統的送風和回風已經包括了新風和排風,所以每個房間不設單獨的新風送風和排風。
 
3) 循環風部分:只在室內循環,與室外空氣沒有交換。風機盤管加新風空調系統的循環風是風機盤管處理的空氣。全空氣空調系統的循環風是室內送風減去排風之后的回風。
 
4)送風:就是通過空調機或風機盤管或風機將空氣送入室內,為有組織送風。進風:就是室外空氣通過門窗、洞口等自然進入室內,為無組織進風。
 
5)回風:就是將空調房間內空氣的大部分或全部回到空調機或風機盤管再利用再處理。
 
注:空調房間內的空氣在冬季比室外空氣溫度高,夏季比室外溫度低,不直接排到室外以避免浪費能源,而是將大部分回到空調機再利用(將全部回到風機盤管),只是排走小部分以補充新鮮空氣。排風:就是為了補充新鮮空氣而必須排走的那部分,包括機械排風和門窗滲出的部分,新風量相同。
 
(2)機盤管加新風空調系統
 
風機盤管加新風空調系統包括風機盤管;風機盤管的送風口和回風口(有的習題風機盤管帶回風口,設計中不再畫回風口)、新風的送風口和排風口(有的習題沒要求布置排風口,設計中不再畫排風口),共四種風口和相應的風管;風機盤管的供水管、回水管、凝水管,兩管制時(一般試題為兩管制)共三種水管。
 
1)風機盤管布置:題目對臺數有要求時,按題目的要求布置。題目無要求時,一般15~30平方米設一臺。小于15平方米獨立房間也要設一臺。
 
2)風機盤管的送風口、回風口和送風管、回風管布置:一臺風機盤管一般設一個送風口;送、回風口距離超過7m但小于10m時,可一臺風機盤管設兩個送風口;超過10m時宜設兩排及以上風機盤管。一臺風機盤管一般設一個回風口。送風管就是風機盤管與送風口的連接管;仫L管就是風機盤管與回風口的連接管(有的習題風機盤管帶回風口,也就帶了回風管)。風機盤管的送風口與回風口不在同一水平面時(如送風口為上側送、回風口為上回),送風口與回風口距離可相對近一些。風機盤管的送風口與回風口在同一水平面時(如送風口為上側送、回風口為上側回;送風口為上送、回風口為上回等),送風口與回風口不宜太近,盡量遠一些。送風口中心距墻不宜小于1m,因送風口一般為散流器,從風口向斜下方吹的氣流遇到墻后向下,會使向下的氣流過大。
 
3)新風口、排風口和新風管、排風管布置:為使室內維持一定的新鮮空氣量,要根據人員多少、停留時間、污染程度等因素把室外空氣經過加熱、冷卻、加濕、過濾等處理后單獨送入房間。習題對新風管的連接有要求時,如:新風接風機盤管入口、新風接風機盤管出(送)風管等,按題目的要求布置;題目無要求時,新風單獨接風口。新風送入房間后經過人的呼吸不再新鮮,要排出房間以使新風再進入。排風有幾種方式:
 
(A)經房間門下百葉→進入走廊→進入衛生間→經排風機排出室外;
 
(B)房間吊頂設排風口→風管→經隔墻→進入走廊吊頂→接排風機排出室外;
 
(C)房間吊頂設排風口→風管→經隔墻進入走廊吊頂內→走廊吊頂下的走廊→衛生間→排風口→接排風機排出室外;
 
(D)房間吊頂設排風口→接風管→排風機排出室外等。
 
新風口與排風口的相對位置盡量遠,使氣流流經整個房間。
 
4)風機盤管水管布置:一般為兩管制,共三根水管,供水管、回水管、凝水管,均要連接。
 
(3)全空氣空調系統
 
1)風口布置: 送風口布置盡量均勻;仫L口可與送風口一一對應,也可以相對集中。房間凈高越小,送風口間距越小;凈高越大,送風口間距可越大。2.5~3.5m凈高的房間,送風口間距一般2.5~4.5m,距墻邊1.2~2m; 送風口距回風口大于2.5m。大于3.6m凈高的房間,送風口、回風口間距再大一些。
 
2)風管布置:干管應在凈高要求低的部位,如走廊等。支管在房間。
 
3)軟管采用:習題要求用軟管時用軟管;只有支管用軟管;軟管只接一個風口;在支風管與其他管道交叉或繞梁時用軟管。
 
4)氣流組織?照{房間無論大小、有無窗戶,都要作到有送風(或者進風)、有回風(或者排風),使室內空氣形成循環。
 
3.通風設計要點
 
衛生間排風機盡量布置在大便器的上方。要考慮進風通路,如門上開百葉、門下留縫隙、開窗、送風等。排風口盡量遠離門口,使進風盡量流經整個房間。